多层公建需要火灾自动报警系统吗?
多层公建需要火灾自动报警系统吗? 具体工程需要核实一下建规8.4.1 不能去看民规。看了没有不要做的了 rainmen_73 发表于 2017-5-22 15:05不能去看民规。看了没有不要做的了
建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑。{:1_438:}
不过若是不看,也涉嫌违规了哦——
1.0.7 建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
一杆子扫将过来,估计全被扫躺下。{:1_423:}
官话套话害死人!!!{:1_421:}{:1_421:}{:1_421:}
rainmen_73 发表于 2017-5-22 15:05
不能去看民规。看了没有不要做的了
还是不能不看吧
民规 13.1.3.2 建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑 应设置。
建规 8.4.1规定的没有民规范围广。 每次做小的公建项目,建筑防火规范看完不用做火灾自动报警,然后提心吊胆的没做,提心吊胆的出图!
民规那条啥时候才能去除心病啊!!!{:1_423:} 我们这边消防部门审查图纸至看防火规范,民规不做依据{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}