18367565759 发表于 2022-1-6 10:57:06

wxqkh2009 发表于 2017-5-19 11:32
非常感谢,以上图片摘自ABB简明样本的第7/4页

您好,这个简明样本哪里可以下载 我往上找的跟你这个不一样没有这么问题回答

x01oct 发表于 2022-1-7 14:57:58

18367565759 发表于 2022-1-6 10:57
您好,这个简明样本哪里可以下载 我往上找的跟你这个不一样没有这么问题回答




18367565759 发表于 2022-2-7 09:08:46

x01oct 发表于 2022-1-7 14:57


谢谢靓仔,非常感谢

dqaq 发表于 2022-2-7 10:37:58

本帖最后由 dqaq 于 2022-2-7 10:39 编辑

fitman 发表于 2017-5-22 14:34
1、无论是教材、规范,还是大众的认识,都认为三次谐波为零序谐波;
2、基于零序特性,上文作者指出只有 ...
这个分析非常清醒。在已经有一个谐波低阻抗支路(指Dyn11变压器)的情况下,再在其并联支路(指串联电抗器的电容支路)上做文章,既难以改变谐波的负载条件,也难以改变谐波电流的分布。负载条件不变,意味着谐波能量不变;谐波电流分布不变,意味着谐波能量还是主要被变压器铜损(Dyn11)消耗掉。但不能据此完全否认串联电抗器的作用。因为除了本低压回路的谐波外,高压侧整个电网的谐波,都会按阻抗关系向任何回路分配,除3次谐波外,5、7、11、13等次谐波都会从高压侧串入低压回路,可能使得电容器上的谐波电流远大于该低压系统本身的谐波电流。这种情况下,电抗器的作用体现出来了。所以这个电抗器大小,在变压器选用Dyn11的情况下,主要取决于公共电网的谐波情况,而不是用户电网的谐波情况。

18367565759 发表于 2022-2-7 13:32:47

x01oct 发表于 2022-1-7 14:57


只有电抗这一页吗 正本的有没有 往上找不到

xkh2008 发表于 2022-2-7 14:04:48

规范里面现在推荐的5%吧

x01oct 发表于 2022-2-7 14:28:57

18367565759 发表于 2022-2-7 13:32
只有电抗这一页吗 正本的有没有 往上找不到

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SXF000009X2010&LanguageCode=zh&DocumentPartId=Channel&Action=Launch

x01oct 发表于 2022-2-7 14:33:48

18367565759 发表于 2022-2-7 13:32
只有电抗这一页吗 正本的有没有 往上找不到

说真的,动动嘴皮子真的比在ABB官网上找资料简单么?

伸手伸习惯了,真的不是什么好的习惯

fitman 发表于 2022-3-4 00:15:12

没想到这种老帖也会有人找出来讨论。还是那句,作为低压补偿电容器,最大5%就到天了,正常就是0.1~1%。由于这些年厂家和砖家的忽悠,才会出现了现时乱象。为显得权威些,本人04年就参加无功专家会议,《并联电容器装置设计规范》的08版就有份审核(当然基本就是旁听{:1_428:}),后来才意外进入了建筑行业,所以大家就不要引用一些不专业的资料来讨论了。

alicsi 发表于 2022-3-4 08:52:35

这个怎么计算呢,应该是经验值。现在非线性元器件越来越多,只有多做统计,对各种负载类型出个推荐值。

凛果 发表于 2023-9-1 08:51:46

这个是从ABB样本上找的,来分享一下。仅仅是看到了,不知道说的对不对