890214 发表于 2017-5-17 14:24:41

请问:LED护栏管配电时还用设PE线吗?

请问:LED护栏管配电时还用设PE线吗?

wenqi3276 发表于 2017-5-17 16:23:51

220V的要设PE,24V的不需要

890214 发表于 2017-5-17 16:30:32


220V的要设PE

PE线往哪接啊?

wenqi3276 发表于 2017-5-17 16:41:55

接灯具外壳

树欲静而风不止 发表于 2017-5-18 09:31:10

民规12.3.5,当采用金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电线路,宜加一根PE线

fitman 发表于 2017-5-18 10:34:51

LED护栏灯,景观造形灯等一般使用LED灯带,这是II类灯具,不用配PE线。但如果灯具是附在金属构件上的,金属构件应接地。

890214 发表于 2017-5-18 15:09:59


LED护栏灯,景观造形灯等一般使用LED灯带,这是II类灯具,不用配PE线。但如果灯具是附在金属构件上的,金属构件应接地。
正解