火灾报警如果环形接线是否不用管32个点的限制?
如图,业主想用环网接线,但是国内松江、海湾貌似不支持。。国外的或者合资的品牌,诺蒂菲尔之类是否本身带隔离器,
不用管32个点的限制? 也不是,他们有自带隔离器的,西门子,霍尼韦尔,也有不带隔离器的。 老康阁楼 发表于 2017-5-15 21:47
也不是,他们有自带隔离器的,西门子,霍尼韦尔,也有不带隔离器的。
如果 不带隔离器,32个点一个小环么?感觉做起来很怪啊.. 环形接线,如果设备本身不带隔离器,则加的隔离器后依然32点要求,如果设备自带隔离器,不需要考虑32点要求 树欲静而风不止 发表于 2017-5-16 08:47
环形接线,如果设备本身不带隔离器,则加的隔离器后依然32点要求,如果设备自带隔离器,不需要考虑32点要求
如果不带隔离器,一个隔离器后面 怎么环的,从隔离器开始,,最终再环到隔离器上?
然后,各个隔离器 再串起来? chipy 发表于 2017-5-16 17:09
如果不带隔离器,一个隔离器后面 怎么环的,从隔离器开始,,最终再环到隔离器上?
然后,各个隔离器 再串起来 ...
可以看看14X5050-1的12页 树欲静而风不止 发表于 2017-5-17 09:01
可以看看14X5050-1的12页
看到了,谢谢.. 谁有环形总线短路隔离器的资料麻烦上传一个,谢谢!
页:
[1]