z405664385 发表于 2017-5-15 15:20:52

幼儿园、中小学教室内照明能不能用LED灯

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》6.3.1 幼儿的眼睛非常稚嫩,幼儿活动室、寝室、图书室、美工室等是幼儿日常活动停留较多的场所,频闪和眩光问题是照明设计中应重点解决的问题。电子镇流器一般使用20kHz~60kHz频率供给灯管,可基本消除频闪。采用裸管荧光灯具眩光较严重,不宜使用,推荐采用格栅灯、带透明灯罩的灯具等。LED等新型节能光源也可采用。
说LED灯也能用在教室内。可是现在好多都不推荐教室内用LED灯,这个到底能不能用,中小学能用不

wenqi3276 发表于 2017-5-15 15:29:56

没有依据说LED光源不能用在教室

心中有佛 发表于 2017-5-15 15:34:31

不违反规范,又因为听说犹豫不定,那就找个理由征询业主意见。

树欲静而风不止 发表于 2017-5-15 15:42:21

倒应该推荐使用LED灯

wenqi3276 发表于 2017-5-15 16:12:46

倒是教室T8灯管的距高比是否适用于LED灯,没有依据。

尺短寸长 发表于 2017-5-15 16:29:12

http://www.elengineers.org/Ebook/showbook/aid/922

任老的7点建议。
P46-P47

zouwenze 发表于 2017-5-15 16:53:30

10.3.4 教室照明光源宜采用显色指数Ra大于80的细管径稀土三基色荧光灯。对识别颜色有较高要求的教室,宜采用显色指数Ra大于90的高显色性光源;有条件的学校,教室宜选用无眩光灯具。LED灯现在还满足不了那么高的显色性吧

z405664385 发表于 2017-5-16 09:29:30

尺短寸长 发表于 2017-5-15 16:29
http://www.elengineers.org/Ebook/showbook/aid/922

任老的7点建议。


尺总打不开{:4_116:}

云溪2 发表于 2017-5-16 11:13:37

大意是,买好的三基色荧光灯,暂时不要用LED,但是现在建材市场,电商,荧光灯好少,基本都是LED,大致看了下,飞利浦的白光色温6500k,国产的5600k,黄光2600k,怎么就没有规范说的4500k呢

尺短寸长 发表于 2017-5-16 11:34:07

z405664385 发表于 2017-5-16 09:29
尺总打不开

http://www.elengineers.org

先得注册(EEO,免费注册),然后就可打开阅读了。

尺短寸长 发表于 2017-5-16 11:41:32








chipy 发表于 2017-5-16 13:28:10

尺短寸长 发表于 2017-5-16 11:41


好资料,LED 灯具 良莠不齐,正不知道选择确保好的产品.

tangz0 发表于 2017-5-17 11:02:30

《建筑电气》2014第8期有一篇《LED蓝光能量分析》的文章可以解疑。他是带课题实验做出来。

lustrous 发表于 2017-5-19 21:17:33

不推荐用LED

zhenry 发表于 2017-5-20 14:31:34

LED照明中蓝光的光生物安全问题

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33902-1-1.html