多功能电表是否一定要配置外置互感器?
楼层电表箱总表,开孔表,多功能,是否一定要配置外置互感器,电流50~100A不等原来认为多功能开孔电表(非导轨)都要采用配置外置互感器,看西门子这个问题答复。。。
100A以下电表可以直接接线超过100A要用电流互感器 既然是多功能表 建议设电流互感器 可以显示电流 电压 功率因数 有功 无功 等参数 这个要看多功能表,有的只能接6A以下(这就必须加电流互感器),有的标明20(80)A,可以直接接80A以下的。 所以要看多功能表的技术参数 老康阁楼 发表于 2017-5-9 22:49
原来认为多功能开孔电表(非导轨)都要采用配置外置互感器,看西门子这个问题答复。。。
你这个截图无非是多功能表的电压测量回路是直接接入还是PT接入,一般低压都是电压直接接入;数字型多功能表的电流测量都是CT接入。