fangyuhehe 发表于 2017-5-8 10:42:06

求助:各位汽车库普通照明负荷等级?

各位好!
如题?有的车库普通照明是一级、二级、有的是三级,找了一下,没找到规范依据,特求助各位,谢谢

尺短寸长 发表于 2017-5-8 10:46:02

尺短寸长 发表于 2017-5-8 10:48:21

1、有点含糊。
2、消防可兼。

fitman 发表于 2017-5-8 10:51:05

车库普通照明一直是三级,有一、二级吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-5-8 10:52:50

正常照明,三级负荷。

nicebin 发表于 2017-5-8 10:58:18

是不是这样理解:“特大型和大型车库应按一级负荷供电”,那么特大型和大型车库的普通照明,也是一级负荷?

尺短寸长 发表于 2017-5-8 10:59:01



发现新大陆:
有《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 37 么???{:1_423:}

rainmen_73 发表于 2017-5-8 11:10:30

仅按常理推测,地下室无自然采光条件的区域,照明供电可靠性宜高于地面部分。大型车库尤其必要。

尺短寸长 发表于 2017-5-8 11:13:47

http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=549&size=small hbsjzsjy
这是哪本规范?发表于 3 分钟前

http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=20527&size=small chipy
编规范的太不负责任了...发表于 7 分钟前

O(∩_∩)O~

JGJ 100-98《汽车库建筑设计规范》
现版JGJ 100-2015《汽车库建筑设计规范》



hbsjzsjy 发表于 2017-5-8 11:25:52

原来是JGJ 100-2015他爹呀{:1_428:}

尺短寸长 发表于 2017-5-8 11:28:58

流毒甚广!

https://wenku.baidu.com/view/44064b197c1cfad6185fa7db.html





fangyuhehe 发表于 2017-5-8 11:49:20

谢谢各位,现在规范有些问题搞的很含糊,让设计人员找不到依据。
结论:大型车库照明供电系统宜设置双电源。

fangyuhehe 发表于 2017-5-8 13:39:24

fangyuhehe 发表于 2017-5-8 11:49
谢谢各位,现在规范有些问题搞的很含糊,让设计人员找不到依据。
结论:大型车库照明供电系统宜设置双电源 ...

尺总,“消防可兼”?   意思是车库应急照明双电源就可以了?

尺短寸长 发表于 2017-5-8 14:48:28

fangyuhehe 发表于 2017-5-8 13:39
尺总,“消防可兼”?   意思是车库应急照明双电源就可以了?

类比人防工程的“平战结合”——

消防应急照明,兼做非火灾时的应急照明用,只要设计得当,有啥不可以的呢?

tangz0 发表于 2017-5-8 16:26:08

这里是负荷用户的概念