能不能用EPS代替柴油发电机房
有个小工程,大概6000平方,有消火栓水泵、喷淋泵,消防电梯、消防风机,方案阶段估计要100-200KW的柴油发电机,地下室有500平方,由于甲方想设置更多的车位,我想取消柴油发电机房,采用EPS代替,是否可行? EPS代价太高,而且三年还得更新电池 realman4125 发表于 2017-5-7 13:21EPS代价太高,而且三年还得更新电池
主要审图能通过吗? 这么大功率,蛮难的,审图的会提出建议 目前,技术措施上提到EPS宜为照明的备用电源 再就是一些专业的规范,如住宅电气规范,EPS可作为照明的备用电源,并在条文说明中:EPS不宜作为消防泵。。。的备用电源 像体育建筑电气规范也提到:EPS不宜作为动力的备用电源 你要是只想着帮业主节省车位,可以让消防泵一台平时电源,一台做柴油机泵,消防电梯自带EPS,剩下消防风机容量不大就很好解决了。柴发100平方,也就20个车位而已,实在不行,你就做个室外型的,何必把自己搞的那么痛苦,或者让建筑去优化平面。。。你要省电源,你是要把自己往死里搞 楼主的想法不可能实现。即使采用EPS,这么大功率的EPS,光电池柜所占的面积,也够得上柴发的面积了。 另外EPS的价格也高于发电机 树欲静而风不止 发表于 2017-5-8 09:05
再就是一些专业的规范,如住宅电气规范,EPS可作为照明的备用电源,并在条文说明中:EPS不宜作为消防泵。。 ...
地下室上面都是人员密集场所,设也不好,不设也不行