建筑照明设计规范/手册 LED灯具能效
如图,LED筒灯及平面灯灯具效能。数值最高为75lm/W,是否是取了和荧光灯一样效率系数后得出的?
此能效该如何理解呢?
如果仅按照手册给的定义,灯具发出的总光通量与所输入功率之比,是讲不通的;
因为:
例如照明手册也给出来BY688的光通量 16000lm, 灯具160W,那么能效就应该是100lm/W,
那我要这75lm/W有何用?
真心不明白,求指教。
LED要求的是有效光通 治学以诚 发表于 2017-5-5 17:21
一句话的事。
我说一句话,你得回去看半天书,让伟大的不看书的尺兄来回答你吧。
看老诚版主你这死样,版主不像个版主的样子。{:1_410:}
回楼主的问题:
如图,LED筒灯及平面灯灯具效能。
数值最高为75lm/W,是否是取了和荧光灯一样效率系数后得出的?
你这个“数值最高为75lm/W”,对应于GB 50034-2013中的表3.3.2-6,是LED平面灯灯具在光源色温4000K下的“最低效能”,不满足则属违规。
用能效100lm/W的LED灯,当属更好无疑。
补充:
灯盘出光口形式对应“直射式”。 治学以诚 发表于 2017-5-5 19:36
去找本书,看看再说话。不看书,回复都是乱讲。
本题涉及三个概念:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_682486d30102w1f2.html
本帖最后由 心中有佛 于 2017-5-8 08:44 编辑
对比了民用和工厂用灯具,平面灯和筒灯光效确实偏低,
工厂用的几种类型灯具光效要高出很多,100,120,140
两年前因为有一项目要大量使用LED筒灯,专门看了一些照明杂志的广告,一般也就是75左右,这点与手册是一致的,至于超过100的,一般是用在路灯之类的产品,不适合做一般明白。
最近有朋友告诉我,他公司已量产出100以上的家居中用LED灯泡并取得了认证。因没有看到相应的测试资料和证书,暂认为是可能LED技术已提升了。 治学以诚 发表于 2017-5-10 14:26
白光LED技术,
1、三基色混光。显色性要求高的场所。教室,阅览室可用,光效高不了。显色性要求极高的场所 ...
{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:} 治学以诚 发表于 2017-5-10 14:26
白光LED技术,
1、三基色混光。显色性要求高的场所。教室,阅览室可用,光效高不了。显色性要求极高的场所 ...
规范里对LED光源有R9特殊显色性(主要是红色)要求 谢谢楼主们指导