fitman 发表于 2017-5-5 15:47:23

避难层中的火灾报警控制器的选择。

自动报警系统中,超高层中要联动的设备,按图集的设计,联动是接入避难层的区域控制器中,只有直接手动控制线才从集中控制器中引出。问题是区域控制器可以联动控制设备吗?大家的做法又是如何?

树欲静而风不止 发表于 2017-5-5 16:00:19

区域控制器可以联动控制设备

树欲静而风不止 发表于 2017-5-5 16:01:03

只是对放在消防控制室的报警器的总线就可以穿避难层不理解

树欲静而风不止 发表于 2017-5-5 16:02:14

难道放在消防控制室的报警器配出的线路更结实

nwpuhero 发表于 2017-5-5 16:06:39

区域报警控制器 和 区域报警系统是两个不同的概念。上次问过一次海湾的技术人员,现在的报警控制器基本都是联动型的,不带联动的可能比联动的还要贵~{:1_428:}

fitman 发表于 2017-5-5 16:19:18

nwpuhero 发表于 2017-5-5 16:06
区域报警控制器 和 区域报警系统是两个不同的概念。上次问过一次海湾的技术人员,现在的报警控制器基本都 ...

如果避难层以上的是一个集中控制系统,那这个带联动控制功能的控制器是否要按火规3.2.3那样设消控室?

hbsjzsjy 发表于 2017-5-5 16:40:00

fitman 发表于 2017-5-5 16:19
如果避难层以上的是一个集中控制系统,那这个带联动控制功能的控制器是否要按火规3.2.3那样设消控室?

这怎么可能?你要把消控室放避难层?

fitman 发表于 2017-5-5 17:38:41

hbsjzsjy 发表于 2017-5-5 16:40
这怎么可能?你要把消控室放避难层?

避难层当然不能设消控室,我只是觉得,实际工程中每层还有大量的风机、卷帘、应急照明等要联动的设备,那这些设备接入区域控制器是否合适,此时按方案II和III是否可行。

hbsjzsjy 发表于 2017-5-5 17:58:59

fitman 发表于 2017-5-5 17:38
避难层当然不能设消控室,我只是觉得,实际工程中每层还有大量的风机、卷帘、应急照明等要联动的设备,那 ...

规范也没规定这些联动控制信号一定是由消控室的联动控制器完成,接入具有联动控制功能的区报应该无问题。

尺短寸长 发表于 2017-5-5 18:07:13

真心搞不懂规范、图集编制人员是咋回事——
写的和想表达的,不是一回事;
表达的和图示的,逻辑不成立。

好晕眩。{:1_423:}

山水2012 发表于 2017-5-6 22:49:04

避难层作为一个暂时安全的区域,应该可以设置消防分控制室,而设置分消防控制室的系统的消防(总)控制室需要接收分控制室或区域控制室器的相关信号,理应可以跨越避难层,故确认火灾后,如区域控制器(设置有的情况先)未能联动动相关设备的话,由总控制室手动启动线设备。

山水2012 发表于 2017-5-6 22:53:41

图集在设有区域控制器的情况,是没有总线联动信号至排风烟机i的。3.1.7条确实表述太笼统了

xiance 发表于 2017-5-7 10:57:27

个人理解:图集上凡是穿越避难层的都是联动和报警共用的线即联动线(联动线是耐火的),没有穿越避难层的是联动和报警分开的。

fitman 发表于 2017-5-7 16:19:30

xiance 发表于 2017-5-7 10:57
个人理解:图集上凡是穿越避难层的都是联动和报警共用的线即联动线(联动线是耐火的),没有穿越避难层的是 ...

你的理解应该是有问题的。联动线实际还是信号总线,如果这个总线接了消控室的集中控制器,那就不可能象方案II那样接入避难层的区域控制器了,所以穿越避难层的明显只是手动控制线(当然,如果天面风机直接把总线和控制线均只接入集中控制器也是可以的,但这是图集方案I)。
页: [1]
查看完整版本: 避难层中的火灾报警控制器的选择。