丙类仓库都按一级复核后供电吗?

10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
丙类仓库都按一级负荷供电吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-5-5 10:37:54

大于50m的丙类仓库(一般不是很多的,我反正没有做过)

大白高国 发表于 2017-5-5 10:39:44

10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

此款从语法角度有两种理解:
a.建筑高度大于50m的乙类厂房; 建筑高度大于50m的丙类厂房; 建筑高度大于50m的丙类仓库。
b.建筑高度大于50m的乙类厂房;建筑高度大于50m的丙类厂房;丙类仓库。

定语“建筑高度大于50m”究竟适不适用“丙类仓库”,只有天知道!{:1_437:}

不代表 发表于 2017-5-5 13:24:50

你最好不要提,被砖家看见了就不好了{:1_438:}

尺短寸长 发表于 2017-5-5 13:36:25

大白高国 发表于 2017-5-5 10:39
10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;



A
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

B
1 建筑高度大于50m的下列建筑:
乙、丙类厂房和丙类仓库;

按“A”不按“B”编制这条规定或延续不改的专家,你们说是不是该打屁股?

能按“建筑高度大于50m的乙类厂房;建筑高度大于50m的丙类厂房;丙类仓库”进行审图的审图人员,你们说是“专家”还是“砖家”?

心中有佛 发表于 2017-5-5 15:11:15

以后还会有很多规范出来,提一点建议:
1、能简练的简练,不能简练请不要简练。
2、想简练就多用表格,来做归纳和总结,让使用者一目了然,让规范作为一本工具书,而不是科研资料。
3、就这种文字水平写出来的规范,真不知道公司里那些外籍设计师怎么理解的...
   项目竟然也神奇的一个个的完成了
   主编说:老外都看懂了,你竟然看不懂,哈哈哈哈