关于接地系统的描述
本帖最后由 whlevil 于 2017-4-29 18:21 编辑如果建筑低压进线,电源取自其他建筑内的变电室,就本楼设计而言,进线处做重复接地,接地系统应该描述是TN-C-S,还是TN-S?有的审图说按本楼独立考虑,应写成TN-S;有的认为应整体描述,写为TN-C-S合理,我更倾向于后者,你们呢
我们这边只有配电室在本楼内才写TN-S 看你进线是几根。四根TN-C_S,可以的,五根,也可以的。 审图 估计也是个混子,基本系统都搞不懂 按照你们审图说的,没有TN-C-S系统系统的存在了,哎哎,找不到依据的意见,从来不敢提