tan213 发表于 2017-4-29 16:46:12

火灾危险类别为乙类的厂房内电气产品的防护等级


火灾危险类别为乙类的厂房,其内部的灯具等电气产品的防护等级应满足要求。审图给提的 请问这个要求从哪本规范可以找到

tomhu64 发表于 2017-5-1 16:53:20

具体看下《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014。先分成等级,再对应查找

树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 09:07:49

你就问图审,我应该满足什么规范?

山水2012 发表于 2017-5-3 22:16:07

本帖最后由 山水2012 于 2017-5-3 22:17 编辑

乙类的火灾危险环境好像是要求IP54以上,乙类非爆炸环境,爆炸的就按爆规好了

树欲静而风不止 发表于 2017-5-4 09:24:18

山水2012 发表于 2017-5-3 22:16
乙类的火灾危险环境好像是要求IP54以上,乙类非爆炸环境,爆炸的就按爆规好了

哪个规范有这样的规定???

山水2012 发表于 2017-5-6 22:56:47

树欲静而风不止 发表于 2017-5-4 09:24
哪个规范有这样的规定???

记错了,是老爆规有关火灾环境的电气设备选型要求。具体见老爆规。