zhj529 发表于 2017-4-29 16:28:38

浴室电气设计的一些疑问?

1、公共浴室执行什么规范?属于商店建筑嘛?主要是问一下智能疏散指示是否设置?
2、灯具应该选择什么防护等级?如果灯具不在0,1,2区?
3、民规12.9.9是否理解为 电气配电回路都不能穿过淋浴区?

树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 09:18:18

智能疏散指示,不需要(大型公共建筑才需要)

树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 09:21:06

民规12.9.9是否理解为 电气配电回路都不能穿过淋浴区?
非本区的配电线路不得穿越

树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 09:21:31

灯具不在0,1,2区,那就是普通灯具

zhj529 发表于 2017-6-6 22:41:29

树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 09:21
民规12.9.9是否理解为 电气配电回路都不能穿过淋浴区?
非本区的配电线路不得穿越

非本区的配电线路不得穿越,请教一下,比如照明回路不能穿过淋雨区,你说的本区 是说本淋浴区还是什么?就是说淋浴区就是末端,只能进线,不能出?

zhj529 发表于 2017-6-6 22:42:30

树欲静而风不止 发表于 2017-5-2 09:18
智能疏散指示,不需要(大型公共建筑才需要)

现在就是遇到一个那种大型的公共浴室,几千方,没看到相关规范,你说的大型公建主要是商业吧?主要是公共浴室没有专门的规范

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:03:29

zhj529 发表于 2017-6-6 22:41
非本区的配电线路不得穿越,请教一下,比如照明回路不能穿过淋雨区,你说的本区 是说本淋浴区还是什么? ...

淋浴区就是末端,只能进线,不能出

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:08:01

zhj529 发表于 2017-6-6 22:42
现在就是遇到一个那种大型的公共浴室,几千方,没看到相关规范,你说的大型公建主要是商业吧?主要是公共 ...

大型公建主要是商业,还有大型交通枢纽、大型会展建筑都宜采用智能疏散

zhj529 发表于 2017-6-14 22:15:44

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:08
大型公建主要是商业,还有大型交通枢纽、大型会展建筑都宜采用智能疏散

我现在问题就是大型公建规范 都没有针对大型浴室的,大型浴室应该执行什么规范?是大型商业吗?