进线柜手车问题

请问如图的RO线圈,和V2,V3是什么作用呢?

贾行家 发表于 2017-4-28 18:40:28

这也不是手车问题啊,这不真空断路器防跳回路的问题么,有请成套版主来详细解答。

liujiang50789 发表于 2017-4-29 21:37:19

本帖最后由 liujiang50789 于 2017-4-29 21:48 编辑

详细见楼下

liujiang50789 发表于 2017-4-29 21:46:58

是为了防止QF和上下隔离开关分合闸顺序错误而设置的机械连锁机构,因为QF和上下隔离开关操作顺序错误会发生不安全隐患。具体来说:1、带负荷分断时(常用于检修)应该先断开断路器QF再断开上下隔离开关(形成可见断口,防止电网电窜入用户,威胁检修人员生命安全);2、合闸时,先合上下隔离开关,再合断路器QF;总之,隔离开关不能带负荷操作,断路器QF可以,隔离主要是形成可见端口,保证检修安全的。

beaty 发表于 2017-5-2 14:51:51

楼上讲的看不太明白,此处应该是没有这个顺序 要求

beaty 发表于 2017-5-2 14:53:55

再来一个,这个CZ,左边和右边的形式有什么不同呢?

baigonghao 发表于 2017-5-26 16:41:15

这是高压真空断路器,如VS1 CV1 VGB 等