发电机房必须设置排烟井吗?利用排风井行不行? 民规6.1.3:7 机组排烟管的敷设应符合下列要求:
1)每台柴油机的排烟管应单独引至排烟道,宜架空敷设,也可敷设在地沟中。排烟管弯头不宜过多,并应能自由位移。水平敷设的排烟管宜设坡外排烟道o.3%一o.5%的坡度,并应在排烟管最低点装排污阀;
排风井中穿排烟管或划出一块单独分隔均可,风道截面积够就行 rainmen_73 发表于 2017-4-26 11:39
排风井中穿排烟管或划出一块单独分隔均可,风道截面积够就行
那就是不用专设排烟井了 之前遇到的一个项目,暖通专业说不宜共用,未求实 天道酬勤1 发表于 2017-4-27 08:35
之前遇到的一个项目,暖通专业说不宜共用,未求实
我们这边暖通也说就是温度高,也没有别的理由