火灾自动报警系统中设计说明里写着‘平面图
火灾自动报警系统中设计说明里写着‘平面图中所有火灾自动报警线路及50V以下的的供电线路、控制线路采用耐火型,SC钢管,暗敷在楼板或墙内’,而线缆说明里又写着‘信号线平面采用ZRRVS-2x1.0mm线 穿JDG16’,一个SC一个JDG不矛盾吗? 矛盾,SC与JDG是不同标准个管材,施工工艺也不同。 线缆阻燃与耐火也不是相同的 控制线路必须耐火,报警总线可以阻燃,为避免麻烦,均选用耐火型 均选用耐火型也会提的,遇到一个审图,报警总线要么阻燃,要么阻燃耐火,单纯耐火不满足要求。。。也是无语了 天道酬勤1 发表于 2017-4-25 09:01
均选用耐火型也会提的,遇到一个审图,报警总线要么阻燃,要么阻燃耐火,单纯耐火不满足要求。。。
也是无 ...
耐火电缆也得满足阻燃性能,这个图审没看过GB/T19666-2005 治学以诚 发表于 2017-4-25 09:02
谁说的:
控制线路必须耐火?
耐火有什么用,能防止装修结构垮踏,导线断线吗?
火规11.2.2:消防联动控制线路应采用耐火电线电缆 治学以诚 发表于 2017-4-25 09:30
我知道规范有此条,但,规范此条确实过分。是不必要的要求。甚至是无理要求。
他这个是不是考虑到:报警是火灾初期的,而控制是整个火灾过程的? 我这的图纸系统图写的是穿SC钢管,说明上说用刚性PVC管 本帖最后由 山水2012 于 2017-4-25 21:57 编辑
刚性PVC暗敷保护层厚度不小于30mm?忘记哪里也看到了说不是钢管也可以的? 山水2012 发表于 2017-4-25 21:52
刚性PVC暗敷保护层厚度不小于30mm?忘记哪里也看到了说不是钢管也可以的?
规范规定,只能用于暗敷。
有时间我去看看这个B1级刚性PVC和SC大概差多少钱。
现在只要消防的线路,为了省事,大多人直接都是选钢管。