配电箱间距
一面墙上挂了几台配电箱,请问一下配电箱间有没有距离要求? 配电箱与母线槽那?有没有距离要求? 又不是裸排裸线,保证安装维护间距即可 rainmen_73 发表于 2017-4-24 09:26又不是裸排裸线,保证安装维护间距即可
请问这个维护间距有没有数字? 《建筑电气常用数据》是200,距离墙是300 看到楼主问题,想到了曾经的项目。有些做的不怎么样商业项目管井,真是和蜘蛛侠一样,配电箱到处都是。人家机电指引6~8平方还真不是拍脑袋的,可惜了我们有些建筑专业的大湿们,竟然和电气管井抢面积,呵呵。 没有要求,可贴皮安装。 一般工程上会留200的间隔,位置紧张时也会只留50(些时配电箱的安装位置要特殊考虑)。另一个要注意的是,要注意出线的位置和桥架的大小,有时候要考虑在箱边应预留不小于一个出线桥架的宽度。