充电桩的需要系数怎么取值?
充电桩的需要系数怎么取值?在哪里有规定? DBJ50-T-238-2016 电动汽车充电设备建设技术规范中 条文说明 4.3.2参考一下这个系数,都是估算 zhenry 发表于 2017-4-24 07:42
DBJ50-T-238-2016 电动汽车充电设备建设技术规范中 条文说明 4.3.2
好的谢谢,只有重庆有这个规定吗 树欲静而风不止 发表于 2017-4-24 08:45
参考一下这个系数,都是估算
这是哪里的说法?
支持分享资料的行为,谢谢 需要系数法计算负荷时 其取值是一个关键数据 而它又是一个概率统计数据 树欲静而风不止 发表于 2017-4-24 08:45
参考一下这个系数,都是估算
按这个表台数大于5-8台,就太小了。现有常见12-14,20+最多见过。
按南方电网和国家电网的典型设计,南网是按0.8取,国网按0.85取,不管多少。计算负荷公式考虑了充电效率0.92,功率因素0.9~0.95,同时系数0.8~0.85等等。 popu12 发表于 2018-8-26 22:56
按这个表台数大于5-8台,就太小了。现有常见12-14,20+最多见过。
按南方电网和国家电网的典型设计,南 ...
这个对大功率营运型充电桩合适,对于分散的居民充电桩就不合适了 上面的连充电桩多少kw都不知道就别出来天天怼天怼地了,常见交流桩不说,快充直流桩有1机2桩,1机1桩对应。哪有1机10桩的?