二层别墅,260平米,安装容量20KW,单相供电还是三相供电?
二层别墅,260平米,安装容量20KW,单相供电还是三相供电?单相供电是不是安全点?三星供电 已经超过32A了 《住宅建筑电气设计规范》 JGJ242-2011
3.3.3 每套住宅用电负荷不超过12kW时,应采用单相电源进户,每套住宅应至少配置一块单相电能表。
3.3.4 每套住宅用电负荷超过12kW时,宜采用三相电源进户,电能表应能按相序计量。
上海市工程建设规范 《住宅设计标准》DGJ08-20-2013
12.1.2 每套住宅用电负荷功率不大于12kW时,宜单相进户;超过12kW或有三相电器设备时,应采用三相进户。
条文说明:
12.1.2 最大单相供电容量限值的确定,主要考虑到下列因素:
1 用电安全性:单相进户比三相进户安全,检修时,大部分居民由于缺少用电知识,如果把中性线与相线搞错,将引起事故;另外,单相进线也能减轻“断零”事故的危害。
2 三相平衡问题:三相进户时,将某些时间性使用的家用电器接在同一相上的可能性很大,例如空调器,大家都开空调时,该相负荷很大,但空调不用时,该相负荷很低。如果单相进户,通过户与户的平衡,比较容易做到整个大楼的供电系统三相平衡。
3 12kW采用单相供电时,电表可以采用15/60A,因此,技术上和电气设备的配套供应上没有问题。
4 绝大部分家用电气采用单相供电,例如空调器,多联机空调器也有单相供电的产品。
我们这里有的要求12KW就三相,有的要求12KW是单相,超过肯定是三相 三相供电,一户表箱,或几户一表箱 有三相设备肯定三相进线。没有三相设备,单相进线安全 别墅在农村,没有三相设备,农村的供电情况是,电表设在电杆上,2X16的铝线几百米长, 设计时最好按照国家规范 20KW三相比较合适吧,如果仅是简单民房的话,个人觉得单相可以,毕竟家里三口人,不可能同时所有用电设备都同时使用,只是审图可能不会同意,如果用作其他用途,就三相。自己担责任还是保险为上。