一个变配电房最多可以放几个变压器???
有一个厂区,总负荷大约7000KVA,甲方想在厂区中间空地集中设变配电所,内设7台1000KVA变压器是否可行?如果可行,变配电室面积需要多大?顶一下{:1_428:}{:1_428:} 技术上问题不大,建议分开..靠近负荷中心.减少供电距离. 7000KVA总负荷,乘了系数没? 没有规范规定不容许 chipy 发表于 2017-4-23 19:54
技术上问题不大,建议分开..靠近负荷中心.减少供电距离.
同意您的观点。
一个变电所七台变压器,供电距离肯定很远了,不合理,建议设置开闭所,每栋根据需要设置变电所,也相对经济。
如果有个别工艺设备,一两台就要一个变压器,也适宜在当层设置小的分变电所。
楼主根据自己的具体项目,具体做方案论证吧 chipy 发表于 2017-4-23 19:54
技术上问题不大,建议分开..靠近负荷中心.减少供电距离.
是做vrv空调用的 最远距离也就400米左右 shitor 发表于 2017-4-24 08:47
7000KVA总负荷,乘了系数没?
乘了没乘是 1MVA 树欲静而风不止 发表于 2017-4-24 08:57
没有规范规定不容许
那就好谢谢 大树 心中有佛 发表于 2017-4-24 08:59
同意您的观点。
一个变电所七台变压器,供电距离肯定很远了,不合理,建议设置开闭所,每栋根据需要设置 ...
是做vrv空调用的 最远距离也就400米左右还是方案阶段 我建议甲方直接做7个1000kva 箱变多省事 liuiping 发表于 2017-4-24 09:30
是做vrv空调用的 最远距离也就400米左右还是方案阶段 我建议甲方直接做7个1000kva 箱变多省事
400米不少了,应控制在250米范围 这个就不好说了,要不要考虑你变电所内设高压柜 几路进线 低压出线回路等等很多问题 最多放过4台 2500的 树欲静而风不止 发表于 2017-4-24 09:33
400米不少了,应控制在250米范围
供电半径不是 500米吗 liuiping 发表于 2017-4-24 10:48
供电半径不是 500米吗
技术措施上是低压250米