应急照明灯具由EPS供电问题
住宅项目图纸设计所有应急照明灯具由EPS供电,但自带蓄电池的非集中控制应急照明灯具由EPS供电,在应急状态或是市电断电的时候,EPS转换由电池供电,灯具仍为充电状态,不会点亮,工作原理就不对了。而非集中控制应急照明灯具市场上卖的都是自带蓄电池的,没有不带电池的,请问大家,这个问题怎么解决?或是哪位知道哪个厂家生产不带蓄电池的非集中控制应急照明灯具。或是用普通灯具也可以实现设计功能,但灯具没有消防检测报告,应该不符合消防验收要求,但有很多项目也是这样做的,消防局验收也能通过,但真不敢冒这个险啊。 有一点,为何你做集中EPS,还要灯具末端自带蓄电池呢,这本身就不合理,, 市电断电,再由EPS放电点亮灯具不就行了?{:4_118:} 这是规范、产品、消防部门的通用做法不一致导致的。有些地方的消防规定,应急照明灯具必须自带蓄电池。 住宅电气规范9.3.2宜由蓄电池做备用电源 先说你这个住宅有没有FAS吧 有一条强启线,市电断电,通过消防控制室消防模块控制,强启线得电,应急照明就亮了 注册会员 发表于 2017-4-21 00:07
先说你这个住宅有没有FAS吧
有的FAS,灯具找了好多厂家都没有不带电池的 339041128 发表于 2017-4-20 09:41
有一点,为何你做集中EPS,还要灯具末端自带蓄电池呢,这本身就不合理,,
嗨,设计院就是这么设计的,这个问题我也跟设计院提了,回复是让把灯里的电池拆掉。{:1_423:} nicebin 发表于 2017-4-20 10:06
这是规范、产品、消防部门的通用做法不一致导致的。
有些地方的消防规定,应急照明灯具必须自带蓄电池。
就是这个情况,我们这边要求必须上EPS然后灯具也都是带蓄电池的,就出现问题了 zouwenze 发表于 2017-4-22 10:48
有一条强启线,市电断电,通过消防控制室消防模块控制,强启线得电,应急照明就亮了
每个灯都加一条强启线吗? yjf992 发表于 2017-4-24 12:44
每个灯都加一条强启线吗?
一条强启线一个回路过去 yjf992 发表于 2017-4-24 12:38
嗨,设计院就是这么设计的,这个问题我也跟设计院提了,回复是让把灯里的电池拆掉。
你先不用问设计院灯具的事 你就问他设计的初衷 灯具在消防时是如何强制点亮的 应急照明做集中EPS,灯具不应自带蓄电池。常用的应急照明灯具一般有两种,一种为自带蓄电池,另一种为不带蓄电池,灯具只要满足《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定即可。 蓝天白云 发表于 2017-5-26 14:30
应急照明做集中EPS,灯具不应自带蓄电池。常用的应急照明灯具一般有两种,一种为自带蓄电池,另一种为不带 ...
灯具满足《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定,是不是指有消防检测合格标志(红色S标签)的灯具?