冷库 冷藏库安装什么类型的探测器?可以安装感烟探测器? 没有规范要求冷库装火灾报警系统,但规模较大的建议安装 如果安装,烟感和温感不好用,建议采用空气采样 有火灾危险么? 在大型冷库中,还是推荐采用空气采样方式。 不是一个单体都是冷库 是一个车间里有几个装配式冷库 有0-5度库-18度库 -35度库想不在库里安装探测器 在冷库房间的吊顶上安装感烟探测器不知道合适吗? jiangguoyin 发表于 2017-4-20 19:19不是一个单体都是冷库 是一个车间里有几个装配式冷库
那就更不用在冷库里装探头了 理论上选择烟感是没问题的,冷库内容易形成冷凝水,会影响烟感使用寿命和内部电子元件。可以选择红外或吸气式,或组合;是否设置火警,就要看你的项目具体情况了,问问水暖。 5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:
3 低温场所。
但是,没要求必须上火灾自动报警系统吧