树欲静而风不止 发表于 2017-4-18 10:52:51

如何解释这个问题

我们设计要求浴室进行等电位联接,业主装修时说,所有金属物体连着一起不安全,一个漏电,都带电,人单手摸到容易触电,如何解释?

zhouke 发表于 2017-4-18 11:53:45

问他是否见过燕子落在高压线上而安然无恙。

树欲静而风不止 发表于 2017-4-18 12:07:03

zhouke 发表于 2017-4-18 11:53
问他是否见过燕子落在高压线上而安然无恙。

他说是单手摸,脚踩在湿漉漉的地上

小菜 发表于 2017-4-18 12:15:49

地面已等电位

治学以诚 发表于 2017-4-18 13:42:48

治学以诚 发表于 2017-4-18 13:44:56

gdx8785 发表于 2017-4-18 13:54:12

树欲静而风不止 发表于 2017-4-18 12:07
他说是单手摸,脚踩在湿漉漉的地上

手摸处;脚踩处为同一电位。

治学以诚 发表于 2017-4-18 14:16:43

wga918 发表于 2017-4-18 14:26:16

同意李总意见,能否在规定时间内断电,就需要计算,计算后符合要求就不一定设置。

树欲静而风不止 发表于 2017-4-18 14:30:54

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-4-18 14:32 编辑

gdx8785 发表于 2017-4-18 13:54
手摸处;脚踩处为同一电位。

脚踩的地方为铺设的瓷砖,不是地面钢筋网

治学以诚 发表于 2017-4-18 16:02:05

树欲静而风不止 发表于 2017-4-18 16:03:56

治学以诚 发表于 2017-4-18 16:02
这里面有一个重要的理论,就是IEC如何规定断电时间的?
IEC规定,小于等于32安的配电线路,接地故障切除时 ...

如果断路器断电功能坏了,做了等电位联接,会不会有危险?

治学以诚 发表于 2017-4-18 16:05:13

树欲静而风不止 发表于 2017-4-18 16:08:57

治学以诚 发表于 2017-4-18 16:05
如果断路器断电功能坏了,
短路电流,分分钟,把导线点燃了,火灾了,你家都烧没有了。

不是短路,就是设备外壳漏电那?

治学以诚 发表于 2017-4-18 16:09:12