按以前高规的要求9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
而现在通过CCCF证书的灯具居然是这样的?!
你得查GB17945-2010是否有此要求了。没有就可能通过 奇闻供欣赏吧。这个照片能满足IP30也是厉害的。
不针对这个企业 rainmen_73 发表于 2017-4-17 11:51
你得查GB17945-2010是否有此要求了。没有就可能通过
类似的产品(如飞利浦、欧普这些厂商提供)只有IP20。。。感觉不靠谱 按GB 7000.1
IP3X就要求固体不能进入外壳了吧
IP30倒是7000.2的要求
不过这个850度就看不到了
暂且不谈消防疏散照明是不是需要达到IP54,就论这个IP30的要求,明显规定是灯具外壳而非仅仅“针对的是带电部分”。
真是要命,太混乱了。{:1_423:} 按这个规定,灯具带个蓄电池就是消防灯具了? 尺短寸长 发表于 2017-4-17 13:42
暂且不谈消防疏散照明是不是需要达到IP54,就论这个IP30的要求,明显规定是灯具外壳而非仅仅“针对的是带电 ...
“防止直接接触”就是针对带电部分。广义来说,灯座(脚)也是外壳的一部分。以前看到的一些防水防尘的荧光灯具就只是在灯座(脚)上作处理。这样光源虽然裸露,但正常的运行安全还是可以保证的。 这一条一直被诟病..一般荧光灯 怎么可能实现阿.. 尺短寸长 发表于 2017-4-17 13:45
真是要命,太混乱了。
那这个灯具的检测报告怎么过的? 从消防应急灯具的要求来看,应急照明本来就是应该在火灾时断电点亮的(指自来蓄电池类),那种带强启线,火灾时强行220V供电点亮的方案实际上并不安全。美其名是增加照明时间,实际是不顾广大消防人员及疏散群众的安全(特别是有喷淋系统时)。 http://www.jzdq.net.cn/club/uc_server/avatar.php?uid=8925&size=small rainmen_73
“强启+漏电保护”是否可行?
英国可行。
天朝是否可行?
P 民说了不算!
chenshisheji 发表于 2017-4-17 13:16
类似的产品(如飞利浦、欧普这些厂商提供)只有IP20。。。感觉不靠谱
我也在纳闷,松下网站上类似产品说是IP20的,但下面又说“器具可加装应急照明系统”,还在想是不是加装了应急系统,顺带也做处理,让灯具达到IP30呢