施工单位 在一个改建的建筑物的基础外边找到6个引出的扁钢,在这6个点都测试了接地电阻,其中有两个分别是6欧姆和4欧姆超过1欧姆了,给出方案在这两个点附近增设人工接地装置,每个做20米长的垂直加水平的接地极,这样可以吗 ?用不用 在建筑物四周做一圈人工接地极了,20米长的人工接地极够吗 ?

树欲静而风不止 发表于 2017-4-17 14:41:11

够不够,一边做,一边测,不够再加

树欲静而风不止 发表于 2017-4-17 14:42:02

没有必要做一圈(中国的接地电阻要求也太低了)

liuiping 发表于 2017-4-17 15:50:32

树欲静而风不止 发表于 2017-4-17 14:41
够不够,一边做,一边测,不够再加

好的明白了谢谢

GHDQ 发表于 2017-4-18 13:43:48

早年做过类似改造,如建筑物体量不太大的话,建议可采用四周圈闭方式-------接地电阻效果好。