admin 发表于 2017-4-10 10:21:23

2017.3|李祺:商业综合体供配电设计探讨

商业综合体是将城市中商业、办公、居住、文化、娱乐、旅店、展览、餐饮、会议、文娱等组合在一起,形成一个多功能、高效率、复杂而统一的庞大综合建筑群。
有资料介绍:2014年上半年全国主要城市商业综合体存量面积超过3. 0亿m2,至2015年,这一数字将达到3. 6亿m2,2016年以后则突破至4. 3亿m2。
2014年国内主要城市综合体个数达885个,较2013年增长24. 47 %;2015年主要城市的综合体数量将突破1 000个;至2018年,商业综合体的年供应量将维持在1 200个左右。商业综合体开发,从资金沉淀能力、选址、设计规划、招商营运等各个环节都对开发商的综合营运能力要求非常高,必然也给设计带来了极大的挑战。
项目概况
该综合体总建筑面积32. 32万m2,用地面积3. 86万m2。地下共2层,负二层为汽车库,负一层为汽车库、精品超市和商业街,裙房地上共5层商业,一层为黄金珠宝、鞋类皮货等,二层为男装、女装等,三层为儿童乐园、儿童早教、孕装等,四层为餐饮区,五层为餐饮、KTV和影剧院。地下车位958个,地面单设停车楼车位444个,室外车位6个,塔楼为3栋26层酒店式公寓,1栋25层办公。

建设方的商业项目操作经验非常丰富,有自身的设计标准、交付使用标准和管控要点,设计之初需要仔细阅读理解,并依照国家相关规范执行。项目平面功能示意如图1所示。
供电方案
1 公变与专变要求

根据苏州地区供电规定,自持部分采用专变供电,可分割销售部分采用公变供电,公变设计需执行江苏省电力公司苏电运检[2013]36 号文件《新建居住区供配电设施规划设计导则》。最终确定本项目地下车库及裙房商业采用专变供电,4栋塔楼(含公寓楼和办公楼)采用公变供电,如图2所示。

2 变电所和柴油发电机房位置
a. 图2中左向为北,北区首层设开闭所1座(5 m × 10 m),南区首层设开闭所1座(5 m × 10 m)。
b. 北区负一层设4 × 800 kVA公变1座(18 m × 10 m),供北区1栋酒店式公寓。
c. 南区负一层设4 × 800 kVA公变1座,4 × 1 000 kVA公变2座(公变每个18 m × 10 m),供北区1栋酒店式公寓、南区1栋酒店式公寓和1栋办公楼。
d. 北区负一层设专变1座(2 × 1 250 kVA + 2 × 2 000 kVA),供北区裙房和地下室。
e. 南区负一层设专变1座(4 × 2 000 kVA + 3 × 1 250 kVA + 1 × 800 kVA影院专用),供南区裙房和地下室。
f.负一层设置柴油发电机房提供消防负荷和重要负荷的备用电源,北区、南区各1座,北区为常用功率1 500 kVA / 1 200 kW 1台,南区为常用功率1 500 kVA / 1 200 kW 2台。
3 高压配电方案
a. 每个开闭所设三段母线及联络开关,由每个开闭所的I段、III段母线馈线至1#、2#公变和3#、4#公变的I段、II段母线,公变总供电容量11 200 kVA。
b. 专变总供电容量19 050 kVA,分别由北区开闭所I段、III段母线和南区开闭所的I段、III段母线引入4 500 kVA、4 500 kVA、4 800 kVA、5 250 kVA共4路10 kV电源至总配电所,总配电所设在南区负一层,高压不联络,再由总配电所引至北区和南区专变供电。
c. 低压主接线采用单母线分段的接线方式,每两台变压器为一组,互为备用,分别设有母线联络开关,两个低压进线开关及母联开关采用三锁两钥匙。
一级负荷中特别重要的负荷设有专用母线,除采用两路供电外,还设有柴油发电机组作为备用电源。所有消防负荷及重要负荷的配电均由两路变电所低压系统两段母线上引出的配电干线,在配电末端设置双电源自动切换箱进行配电。
4 负荷密度
我们知道负荷密度与业态密切相关,相差很大。《全国民用建筑工程及设计技术措施(2009) 电气》中2. 7. 6条规定大中型商业建筑单位面积的用电指标为60 ~ 120 W / m2。
但实际用电需求由于在招商过程中商家的不确定性,楼层功率负荷密度的把握比较困难,尤其是餐饮商家的不确定对负荷密度影响更大。现在城市商业综合体的规模体量越做越大,商业部分常规维持在总面积的20 % ~ 30 %,但从近两年的几个项目需求来看,餐饮以及娱乐设施在商业业态中比重上升,达到40 % 以上。有烘烤要求的餐饮,如果没有燃气供应,用电量要求更高,特别是公安部公消(2016)113号文件发布规定:“设置在地下的餐饮场所严禁使用燃气”。以上各种变化,意味着用电指标把控难度更大。
该建设方对于旗下综合体的规划与要求已有成熟的运营模式,并有大量稳定的长期战略合作伙伴的知名商家,有着较为详细的设计标准。部分确定餐饮商家用电资料如表1所示。
5 裙房低压配电系统

由表1可见,单个餐饮用户的负荷密度非常高,但个人认为用户的负荷特性分析并不是单纯地压缩或抬高单位功率密度值,提高变压器装机容量。而在于综合制定单位负荷密度,也要兼顾不同负荷峰谷时段变压器的运行效率等因素,使之趋向合理。
裙房商业虽然楼层不高,地上只有5层,之前建设方的干线方案采用放射式电缆沿每个竖井至楼层配电,但施工图设计介入后,发现楼层虽然不高,功能分区比例也大致确定,但大的功能分区可能会根据招商调整,故建议干线供电采用密集母线,每层在母线上多预留1个插接口,楼层总配电柜的出线断路器采用电子脱扣器,楼层总配电柜至每个商家的馈线电缆暂不设计施工。
虽然一次施工时造价会有所增加,但二次装修配合阶段,母线容量基本没有调整,只要根据具体商家需求在现场调整楼层总配电柜内各出线断路器整定值,再确定各商家用户进线电缆即可。重复设计工作量大大减少,设计修改周期也缩短。同时避免了原放射式电缆供电方案有可能调整或更换楼层主干进线电缆引起造价增加的不可控和电缆更换采购需要的订货周期。
一个商业项目,一般一次土建设计施工周期相对会比较充裕可控,但商家最终确定节点会滞后很多,等商家确定到商业开张运营留给二次装修的设计施工周期相当紧张。商业项目限定了严格的开业时间,如不能如期开业,建设商将面对众多商家的索赔,受到的经济上、信誉上直接和间接损失是惨重的。
设计院提出的干线方案从具体实施来看,造价是可控的,在整个建安成本中比例增加极其有限,二次设计时间短,又能满足后期施工抢工的进度需求,建设方非常满意。设计方在设计提资时要求建筑平面布置时每个防火分区至少设置1个强电竖井,且尽可能设在防火分区负荷中心,并对公共区域开门检修,尽量避免因商业布局影响电缆竖井进出线电缆走向和减少与各主力店、小业主商家协调配合交接冲突工作。变电所低压母线出线数量确实很多,从2个专变共计引出16根密集母线,但地下室层高6. 35 m,母线经过合理布置和路径优化,满足了建设方公共走廊净高需求。现选择一路由变电所引出母线计算如表2所示。

公变设置
本项目地下共两层,专变设在地下一层,未设置在最底层,符合JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规范》4. 2. 2条规定:“配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在最底层”。但对于公变,苏州地区曾经发生过住宅小区集中地下汽车库设小区变电所,因连续特大暴雨排水不畅导致变电所被淹停电,车库排水泵停止工作,车库内大量汽车被淹损失惨重的经历。之后苏州供电部门内部强制规定公变不得设在地下室。
由图3商业价值的垂直递减原则:商业空间一层的人气最旺,商铺价值最高,按照竖向交通的层数依次递减。本项目4座公变建筑面积共720 m2,如设在一层,商业价值的损失可想而知。更为致命的是,如设在一层,为保证一层商业内街的主空间商业价值,只能设在四周次空间。

一层平面四周沿街面需要设置52部楼梯,3部室外梯,8个汽车出入口,4个非机动车库出入口,4栋塔楼的入口门厅大堂,排风机房和空调机房若干,消防监控中心,2座地面开关站。如再加上4座公变,基本很少有布置沿街面商铺的可能性,建设方无法接受如此平面布置。笔者虽不是建筑师,但也充分理解商业地产合理的功能流程和空间布局是商业项目成功运营的基本保障。
江苏省电力公司苏电运检[2013]36 号文件中有说明:“开关站、配电室原则上应在地面一层单独设置,没有条件时可与建筑相结合,如受条件所限且建筑物有负二层的,可设置在地下,但必须做到:开关站、配电室设置在负一层,配电室的净高度不小于3. 6 m,地下二层的层高不小于2. 2 m,且其建筑面积不小于地下一层。
开关站、配电室应有相应的通风和排水设施,同时如采用该方案必须经各单位内部相关部门会审,公司领导审批方可实施。”根据该说明的理解,设计方配合建设方多次与供电部门沟通协商,并采取以下多种技术措施作保证:
a. 变电所和柴油发电机房的土建采取防渗措施,以及电缆入户管的防水处理方案。
b. 变电所地坪抬高大于300 mm,设100 mm高门槛。
c. 变电所电缆沟微小坡度,最低处设置集水池,内设排水泵。
d. 负一层的排水泵除了两路可靠市电外,提供柴油发电机作为备用电源。
e. 确保负二层建筑面积不小于负一层。
最后说服供电部门同意公变设在负一层,确保一层商业价值能得到最大程度的体现。
以上是笔者在商业综合体供配电设计的一些体会。商业综合体项目需要解决的问题复杂多变,处理不好就可能造成工期延误和造价增加,电气设计时需充分了解、领会建设方的意图以及建设方的设计标准、交付使用标准和管控要点,读懂项目的商业模式,设计需要为商业项目的定位和今后运营服务,并结合国家规范和相关规定执行,与建设方的各部门和设计院内各专业进行大量的协调沟通和平衡工作,才能更好地完成商业综合体的电气设计。

作者:李祺,苏州华造建筑设计有限公司,研究员级高级工程师,副总工程师。
本文有删减,全文载于《建筑电气》2017年第3期,详文请见杂志。版权归《建筑电气》所有。

woaisumei 发表于 2020-12-3 10:06:47

{:1_428:}不错学习了

duke_999 发表于 2023-8-15 10:21:34

感谢楼主精彩的奉献

xiaoyi_7 发表于 2024-1-27 09:29:02

项目资料很详细啊,感谢楼主。
页: [1]
查看完整版本: 2017.3|李祺:商业综合体供配电设计探讨