消防电梯潜水泵电源怎么取?
二类高层住宅群,没有地下室,在住宅群中设有变配电房(内有柴油发动机)每栋住宅两个单元,只有消防梯,应急照明,消防电梯潜水泵3kW为消防设备。现在消防电梯为从配电房引来两路消防用电,在一层架空层处设一个工作电源、一个备用电源配电箱,消防电梯在屋面消防电梯机房设双切箱,这个消防电梯潜水泵能从电梯的这个工作电源、备用电源配电箱各取一路电源进线双切配电吗? 可以,只是不要从消防电梯双电源切换箱引就行 可以,都是消防负荷 谢谢楼上两位了!再接着追问一句,我觉得这个独栋建筑这里的总箱可以认为是分配电室的总箱,如果这样理解的话,按防火规范来说,还有楼顶的消防稳压泵,应急照明的供电电源线是否也都可以从这两个总箱取电? nnangel 发表于 2017-4-10 09:31谢谢楼上两位了!再接着追问一句,我觉得这个独栋建筑这里的总箱可以认为是分配电室的总箱,如果这样理解的 ...
分配电室,得有个配电室才行 nnangel 发表于 2017-4-10 09:31
谢谢楼上两位了!再接着追问一句,我觉得这个独栋建筑这里的总箱可以认为是分配电室的总箱,如果这样理解的 ...
楼顶的消防稳压泵,应急照明的供电电源线,都可以接,因为本身就是消防负荷,和分配电室没有关系 如果有本栋设有消控室,消控室电源可以从这两个总箱各取一路双切吗? nnangel 发表于 2017-4-11 11:26
如果有本栋设有消控室,消控室电源可以从这两个总箱各取一路双切吗?
消防控制室的电源建议直接引自变电所