关于学校教室黑板方向的问题
有这类规定吗,比如黑板必须在学生的右手边这类的规定 这个好像没有规范规定,一般是习惯做法(老师右手书写时,采光从左侧进) 规范有明确规定:学生入座面向黑板,采光窗必须位于学生的左侧。
建筑专业若不予遵守,属违规行为。 楼主的措词,令人费解:
有这类规定吗,比如黑板必须在学生的右手边这类的规定
啥意思?
尺短寸长 发表于 2017-4-7 11:42
楼主的措词,令人费解:
有这类规定吗,比如黑板必须在学生的右手边这类的规定
不要意思,说话太急,写错了{:1_428:},反正意思尺总明白,我也想请教这个规范出自何处,建筑说没有这个规定,可是感觉哪里看见过,又想不起来了 z405664385 发表于 2017-4-7 13:32
不要意思,说话太急,写错了,反正意思尺总明白,我也想请教这个规范出自何处,建筑说没有这个 ...
GB 50099-2011《中小学校设计规范》
9.2.2 普通教室、科学教室、实验室、史地、计算机、语言、美术、书法等专用教室及合班教室、图书室均应以自学生座位左侧射入的光为主。教室为南向外廊式布局时,应以北向窗为主要采光面。
建筑说没有这个规定——该打屁股了。
尺短寸长 发表于 2017-4-8 09:55
GB 50099-2011《中小学校设计规范》
9.2.2 普通教室、科学教室、实验室、史地、计算机、语言、美术、 ...
谢谢尺总{:1_428:},建筑的就说找不到规范