rexcao 发表于 2017-4-5 18:56:23

非镀锌梯架、托盘和槽盒保护联结导体截面的确定

    请教一下,GB 50303-2015 第11.1.1条 2款 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
    请问下保护联结导体的截面积如何确定?

树欲静而风不止 发表于 2017-4-6 08:58:18

只是跨接,不小于4
桥架做为接地干线,不小于16

rexcao 发表于 2017-4-6 09:44:35

树欲静而风不止 发表于 2017-4-6 08:58
只是跨接,不小于4
桥架做为接地干线,不小于16

请问下,这个数据的依据是什么

then 发表于 2017-4-6 10:13:17

参考一下霍尼韦尔母线槽的数据,如果是风力发电日立给出的数据是120KA,4mm2是不行的

树欲静而风不止 发表于 2017-4-6 10:30:29

rexcao 发表于 2017-4-6 09:44
请问下,这个数据的依据是什么

最小4是规范上有(低规、接地规范),16是桥架安装图集上要求(规范上要算,有公式)

xiaoyixiaok 发表于 2018-12-27 10:56:59

04d701,18d802确实分别有16和4