微断带漏电保护的动作时间

各位大侠,最近有个项目,青岛的审图老师提一条意见,要在每个带漏电的微断上标明动作时间,要有级差。老师说在低压配电和民规里有要求,请各位指教,我怎么没找到啊,漏电保护的时间不是产品的固有特性吗?

then 发表于 2017-4-1 14:58:45

行业标准速断是小于0.01吧

wenqi3276 发表于 2017-4-1 16:57:05

电气技术措施里有明确要求,一般小于0.1s

then 发表于 2017-4-1 17:09:07

你要这些数据干嘛,研究感应阀值?热稳定校验?

then 发表于 2017-4-1 17:12:48

abb风电微断时间也很短,不知道带漏电保护没有

树欲静而风不止 发表于 2017-4-5 10:00:04

低规:0.4S

树欲静而风不止 发表于 2017-4-5 10:00:15

民规:0.4S

树欲静而风不止 发表于 2017-4-5 10:01:10

GB13955:0.1S

树欲静而风不止 发表于 2017-4-5 10:01:30

技术措施:0.1S

树欲静而风不止 发表于 2017-4-5 10:02:12

GB13955:上有要求采用分级

治学以诚 发表于 2017-4-5 15:17:45

治学以诚 发表于 2017-4-5 15:21:06

治学以诚 发表于 2017-4-5 15:26:07

then 发表于 2017-4-5 17:29:54

手持设备如好的日立维修用的高速电钻应该给出电机电感值,高频谐波值加上线缆的电容数据,这就是阀值,应该考虑一个合理不懂作系数

RK5707 发表于 2017-4-13 18:27:37

手持式的 0.1固定式0.4