chipy 发表于 2017-4-1 08:46:15

请教装配式建筑,电气需要怎么应对?

现在国家大力推行装配式建筑,新建建筑按一部分比例,一定要做.
请教版上是否有做过装配式建筑的,我们电气专业跟以往有什么区别?
或者有什么要专门针对装配式建筑要做的部分呢?

树欲静而风不止 发表于 2017-4-1 08:56:04

建筑电气相关问题
  3.1预制装配式建筑管线设计
  在装配整体式剪力墙结构体系下,电气预埋管线敷设与传统方式有许多不同之处。根据经验,在楼板中敷设的管线交叉比较多,而墙体敷设则很少出现交叉问题。在预制装配式(PC)建筑中,叠合楼板多为半预制半现浇构件,如在预制构件中预埋电气管线,则在工厂加工预制,现场施工时再进行预制板内管线的连接,这种方式节约了现场敷设管线的周期,但由于对管线的位置精度要求很高,很难根据现场情况进行调整,灵活性较差;如在现浇层中预埋电气管线,虽然可以缩短工厂预制板的生产周期,但现浇层中预埋管线又经常遇到现浇层厚度不够以及管线在交叉处理等问题。对于叠合板上出现两层电气管线交叉的情况,通过增加保护层厚度便可以解决此问题,同时现场可以进行管线的优化,尽量减少多重管线交叉的问题,通过比较在预制板和现浇板两种方式的管线敷设利弊,后者施工的灵活性和可操作性更强。叠合楼板剖面示意图如图1所示。


  图1 叠合楼板剖面示意图

  3.2预制装配式建筑的防雷设计
  ( 1)防雷引下线
  根据 GB 50057 - 2010 《建筑物防雷设计规范》 中5. 3.8 规定。钢结构或钢筋混凝土可以作为自然引下线。因此,装配式建筑可以利用预制柱作为引下线,针对装配式建筑由各模块拼装的特点,相邻层的预制柱被楼板断开,没有进行有效的连接,需要将相邻层的预制柱利用钢筋进行焊接或进行对接,从而满足作为引下线的要求,对于引下线间距不满足规范要求间距,则需将所有预制柱都作为引下线使用。除了利用预制柱内钢筋作为引下线,以下部位的钢筋也可用作防雷引下线。如图 2所示,上下层预制墙体之间利用预制墙体内的钢筋实现固定连接的要求,即图中采用灌浆套筒技术进行连接的部位,按照图集 G310 - 1 ~ 2 《装配式混凝土结构连接节点构造》要求, 建筑预制外墙之间需要后浇带进行连接, 后浇带内设置不少于 4 根竖向钢筋 ,钢筋直径不应小于墙体竖向分布钢筋直径且不应小于 8 mm。由此可知,装配式住宅可以利用预制墙体内竖向连接钢筋作为防雷引下线,只需注意灌浆套筒内的上下层钢筋进行有效焊接即可。如同层预制板之间采用后浇带方式进行连接,如图3所示,则优先利用后浇带内竖向钢筋作为防雷引下线。


  图2 预制墙竖向连接剖面图


  图3 预制墙间连接剖面示意图

  对于无法利用建筑物钢筋作为引下线的情形,根据 GB 50057 - 2010 《建筑物防雷设计规范》 中4. 3.3、4.4.3条规定,装配式建筑也可以设置专设引下线,引下线不应少于2根,引下线间距满足规范要求,其中第5.3.4条规定专设引下线暗敷时,其圆钢直径不应小于10 mm,扁钢截面不应小于80 mm2,对于建筑外观要求不高时,也可将专设引下线沿外墙明敷,但考虑到近地面部分容易受外界破坏及雷雨天容易发生人员触碰危险,因此,建议尽量考虑暗敷引下线方式。
  ( 2)等电位联结
  根据 GB 50057 - 2010 《建筑物防雷设计规范》中6. 3.1 至6. 3.4规定。对于装配式建筑物的外墙金属管道,门窗,卫生间等部位也需要进行等电位联结,但是对于装配式建筑物其墙体在工厂预制,因此,预留接地板也需要在工厂安装完成,具体施工做法可按照《等电位联结安装》15D502中进行安装。对于卫生间的局部等电位联结,由于等电位箱和预制墙是在工厂安装完成,要避免与水专业卫具位置冲突,同时考虑后期接线方便,以免后期重新调整对预制墙体造成的破坏。

chipy 发表于 2017-4-1 09:08:37

树欲静而风不止 发表于 2017-4-1 08:56
建筑电气相关问题
  3.1预制装配式建筑管线设计
  在装配整体式剪力墙结构体系下,电气预埋管线敷设 ...

图看不到,是否可以将这篇文章放上来?

树欲静而风不止 发表于 2017-4-1 10:57:44

这篇文章可以参考

羊皮狼 发表于 2017-4-1 11:14:51

谢谢分享{:1_416:}

chipy 发表于 2017-4-1 11:19:36

本帖最后由 chipy 于 2017-4-1 14:42 编辑

树欲静而风不止 发表于 2017-4-1 10:57
这篇文章可以参考
很细致的文章..请教下,在装配建筑中,各种管线,照明\插座\消防\弱电 是否要细致的排过?还是预制工厂会根据图纸自己深化?

chipy 发表于 2017-4-1 11:21:44

史上最全的装配式建筑全过程讲解,再不懂就OUT了!!
http://www.precast.com.cn/index.php/subject_detail-id-3213.html
找到一篇文章 ,了解初步知识..

灰姑娘 发表于 2017-4-1 12:09:58

有点疑问电气管廊与油管,气管是否要等电位

steven384541 发表于 2017-4-1 13:23:39

不错的文档 下载学习~~

chipy 发表于 2017-4-1 15:12:51

灰姑娘 发表于 2017-4-1 12:09
有点疑问电气管廊与油管,气管是否要等电位

这个给装配式有关系么?

zhouke 发表于 2017-4-1 16:20:12

多谢楼主分享。

maniazh 发表于 2017-11-21 15:59:15


不错的文档 下载学习~~

wxy000lb 发表于 2017-11-21 17:03:10

感觉在住宅中还可以,复杂点的办公商业等不太适合,或者部分区域不适用

huanwh 发表于 2017-11-29 16:24:23

多谢楼主分享。

cat_138 发表于 2018-1-15 14:43:08

很不错的内容,装配式设计对点位要求还是很高的,因为点位确定好后,很难改动,对细节要求也很高,举个栗子,对于灯具接线盒的预留,装配式的灯具接线盒很深,需要考虑预留位置是不是与结构钢筋冲突,位置是不是在装配式板和现浇板中间?这些问题一般都不会考虑,在装配式中就需要注意,对于插座点位的要求更高,大家可以参考下张弋的“装配式住宅电气点位设计解析”
页: [1] 2
查看完整版本: 请教装配式建筑,电气需要怎么应对?