yjf992 发表于 2017-3-31 10:17:09

关于应急照明回路采用WDZN-BYJ(F)电线问题

我的项目是20栋18层高的住宅项目,部分区域有地下车库,设计院施工图中消防应急照明回路采用的WDZN-BYJ(F)电线,哪位了解是哪个规范要求使用这种电线,NH-BV不可以吗?WDZN-BYJ(F)电线与NH-BV电线成本相差多少?

树欲静而风不止 发表于 2017-3-31 10:42:54

住宅电气规范:6.4.5:10-18层的二类住宅,公共通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆

树欲静而风不止 发表于 2017-3-31 10:53:56

阻燃,低烟无卤贵10%

nicebin 发表于 2017-3-31 11:31:11

按照民规第13.10.4条,消防设备分支回路,选用阻燃型电缆可以吗?
再低烟无卤,也是阻燃电缆。不是耐火型的。

yjf992 发表于 2017-3-31 14:27:57

树欲静而风不止 发表于 2017-3-31 10:42
住宅电气规范:6.4.5:10-18层的二类住宅,公共通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆

看到了,谢谢!我上一期项目设计的NH-BV,这期就换成WDZN-BYJ(F)了,找了半天也没找到出处,看来这个要求很明确了。

Oliverlou 发表于 2017-3-31 15:53:58

学习了。。。。。。

canghaicha 发表于 2017-4-3 21:13:27

不可以,住宅建筑电气设计规范,明敷设的要求低烟无卤