树欲静而风不止 发表于 2017-3-31 08:42:20

realman4125 发表于 2017-3-30 21:43
老建筑,改造

那就预留等电位箱,与卫生间的金属物件连接,不与建筑物内钢筋连接

rainmen_73 发表于 2017-3-31 12:57:41

树欲静而风不止 发表于 2017-3-31 08:42
那就预留等电位箱,与卫生间的金属物件连接,不与建筑物内钢筋连接

人身安全主要考虑故障电位接触手后电流传导到脚再入地这一通路。地面不做,基本就没意义了

fitman 发表于 2017-3-31 18:09:44

确实如此。如果地面没做好,那干脆就不做。等电位会使故障时带电部位扩大化。如果连脚下的地面都不等电位,那就更危险了。