建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› “配四”中起重机的设备功率计算是否错了
rczwzl
发表于 2017-3-27 15:15:59
“配四”中起重机的设备功率计算是否错了
老师,您好,
配四,p4页,1.2.1(2):周期工作制电动机的设备功率一律换算为负载持续率100%的有功功率。
而p40页表1.12.1中,10、5吨起重机的负载持续率为25%,换算为100%持续率时,设备总功率应为(15kw+11.5kw*2)*根号0.25=19kw,而表中为38kw,
是不是错了,请老师帮我确认一下,谢谢
灰姑娘
发表于 2017-3-28 10:17:33
你的看用什么电机,永磁电机的机械特性函数很靠近直流电机,功率因素是不用考虑的,可参考keb的数据
页:
[1]
查看完整版本:
“配四”中起重机的设备功率计算是否错了