树欲静而风不止 发表于 2017-3-24 08:59:45

关于医院医疗场所恢复供电时间要求

看到规范上有的医疗场所恢复供电时间为0.5<t《15s,一般发电机启动时间都大于15S,那是否这种场所的备用电源就不能采用发电机?

树欲静而风不止 发表于 2017-3-24 09:00:33

但规范也没有要求这类场所设置UPS或EPS

fitman 发表于 2017-3-24 09:43:14

现在的柴发可以控制在15S以内,我们现在多这样提技术要求的。
只有要求0.5秒以下的场所才配EPS(应注明切换时间)。

树欲静而风不止 发表于 2017-3-24 10:02:11

fitman 发表于 2017-3-24 09:43
现在的柴发可以控制在15S以内,我们现在多这样提技术要求的。
只有要求0.5秒以下的场所才配EPS(应注明切 ...

嗯,如果小于15S的发电机,那就没问题