rczwzl 发表于 2017-3-22 15:55:12

“配四”中起重机的设备功率计算是否错了

“配四”P40,表1.12-1中,起重机的FC=0.25,而设备总功率为38kW,是不是错了?

tangz0 发表于 2017-3-23 14:57:06

“配四”前后不搭,这样的事挺多

fitman 发表于 2017-3-24 10:09:41

两者没矛盾哦!

灰姑娘 发表于 2017-3-25 19:43:48

进口港口机械算的比较准都遵循传动法则.

治学以诚 发表于 2017-3-26 09:36:54

灰姑娘 发表于 2017-3-26 15:54:58

实心轴与锥形轴的计算惯量是不同的,一般都是简化等价二阶函数,应该属于机械自动化部分,那本产品资料不记得了

灰姑娘 发表于 2017-3-27 12:48:43

有些斜齿轮不太好计算补偿转矩,如住友电工如果会用仿真软件就比较好,给出激励求传递函数

rczwzl 发表于 2017-3-27 15:14:18

治学以诚 发表于 2017-3-26 09:36
我不愿意去看 配四。
1、起重设备的铭牌额定电流是堵转电流。
2、额定功率是提升功率=额定持续功率/根号 ...

老师,您好,
配四,p4页,1.2.1(2):周期工作制电动机的设备功率一律换算为负载持续率100%的有功功率。
而p40页表1.12.1中,10、5吨起重机的负载持续率为25%,换算为100%持续率时,设备总功率应为(15kw+11.5kw*2)*根号0.25=19kw,而表中为38kw,

是不是错了,请老师帮我确认一下,谢谢

tangz0 发表于 2017-3-27 15:26:33

rczwzl 发表于 2017-3-27 15:14
老师,您好,
配四,p4页,1.2.1(2):周期工作制电动机的设备功率一律换算为负载持续率100%的有功功率 ...
这是配四的负荷计算的基础,后面章节根本就没有用到

治学以诚 发表于 2017-3-27 15:50:39

治学以诚 发表于 2017-3-27 15:53:05

治学以诚 发表于 2017-3-27 15:54:25

治学以诚 发表于 2017-3-27 15:56:08

治学以诚 发表于 2017-3-27 15:56:57

灰姑娘 发表于 2017-3-29 11:12:56

11.5kw我考虑一下,也有可能是变量伺服泵功率应该是流量与压力的关系,取决于起重机的形式,手册是以偏概全。
页: [1] 2
查看完整版本: “配四”中起重机的设备功率计算是否错了