天道酬勤1 发表于 2017-3-22 13:29:41

报装容量怎么确定

现有一住宅项目,各个单体均已施工完毕,高压部分由甲方委托的电力院进行的设计,现在甲方让提供负荷容量,给供电局申报供电容量
这个如何确定呢,每栋楼的普通照明负荷可以根据户数选取需要系数来计算,但是整个小区的系数该如何选取,需不需要考虑后期增加设施的容量

请各位指点下

azbe 发表于 2017-3-22 15:11:14

这个是个大致的东西,不必那么较真

rainmen_73 发表于 2017-3-22 16:05:43

报装容量就是设备装机容量,不打系数

天道酬勤1 发表于 2017-3-22 21:24:04

rainmen_73 发表于 2017-3-22 16:05
报装容量就是设备装机容量,不打系数

住宅照明负荷也不用打系数吗?那样的话感觉很大啊,是不是等同于整个小区所有用电负荷一起使用

树欲静而风不止 发表于 2017-3-23 09:14:38

报装和计算负荷是两回事
报装:多少户数,每户多大容量,商业多大面积,用电指标,专变多大容量,几台
计算负荷:甲方要的数据,一般没啥用

天道酬勤1 发表于 2017-3-23 09:17:44

清楚了,多些两位{:1_418:}

wga918 发表于 2017-3-23 10:09:11

电力设计院设计高压部分,电力设计员提供

fitman 发表于 2017-3-23 10:23:28

一般造一个表格(似乎没有统一)。内容就是住宅负荷(户型负荷x户数x需楼系数),商业或办公类负荷(面积x单位面积负荷x需要系数),其他动力负荷(这个没有需要系数,但填写较随意)。以上负荷加起来应满足变压器的负荷率要求。
要注意的是上述参数取值应满足当地供电公司的要求(一般在扩业导则里有),而不能按我们常用的规范、手册参数。

William.S 发表于 2017-3-24 08:32:36

居民用电你可以根据当地供电局提供的技术措施进行计算多少平方 多少KW   然后根据他们的需用系数 算出 居民用电的总负荷(无地方标准就参照国家标准规范)然后选变压器   变压器容量就是居民用电的报装容量   ,公共用电同理

350259788 发表于 2017-8-18 09:54:25

甲方提供负荷容量,给供电局申报供电容量