关于开式高压细水雾系统联动

一个档案库,高压细水雾厂家要求要设两种不同类型探测器,这样的话,做感烟加感温,感温保护半径3.6,要多出很多探测器,不知道是否合理,求做过该料系统的指点迷津。库房不做吊顶。

树欲静而风不止 发表于 2017-3-22 08:45:42

可以选择感烟感温复合探测器

心中有佛 发表于 2017-3-22 08:46:56

探测器有很多种,不是了除了烟感就必须做温感,极早期探测器,火焰探测器,红外光束等等,选最合适的

心中有佛 发表于 2017-3-22 08:53:58


可以看下温感探测器的适应场合,我认为是不合适装在图书档案馆的

choujinjzdq 发表于 2017-4-6 16:56:05

温感探测器不适合档案库+1

raul3088 发表于 2017-4-7 23:11:16

选用空气采样管网式探测器