室外地坪下0.7预埋SC150的管子
这个0.7指的是管子上口还是下口 还有梁下300有个热力传感器留个86型盒子 这个300指的是盒子的上口还是下口 都是指的管子上口 假设埋一个直径1m管子,如果指下口,是不是已经出地面了,呵呵 梁下200敷设桥架 这个200指的是上低还是下底 还有个图纸 是梁下200 吊装 这个200吊装 指的是上底还是下底?? 梁下200敷设桥架 这个200指的是上低还是下底 还有个图纸 是梁下200 吊装 这个200吊装 指的是上底还是下底?? 树欲静而风不止 发表于 2017-3-22 08:49都是指的管子上口
你这个图片是那种图集找的呀?? {:1_434:}{:1_434:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_431:}{:1_424:} 3245负担 发表于 2017-3-22 11:56
你这个图片是那种图集找的呀??
国标图集08D800-7,25页 3245负担 发表于 2017-3-22 11:54
梁下200敷设桥架 这个200指的是上低还是下底 还有个图纸 是梁下200 吊装 这个200吊 ...
梁下200,指的是桥架的支架 树欲静而风不止 发表于 2017-3-23 08:40
梁下200,指的是桥架的支架
我还以为是桥架顶呢 {:1_437:}{:1_437:}{:1_437:}