jinanqingxiang 发表于 2017-3-20 17:31:49

室外场地照明配电线路可以不设置带漏电保护的开关吗

做了一个全民健身中心,作为省运会分会场,室外场地照明灯设置在灯杆或者灯塔上,高度40~50m。灯塔或灯杆要求接地电阻不大于10欧姆,室外照明采用的TN-S。当时考虑普通人员不可能接触到灯具,只能接触到灯杆,而且也是站在灯杆附近,出于一个等电位体内;维修人员及时接触也是爬上灯杆,此时也是出于一个等电位体上,所以没有设置。请教各位,不设置可以吗

jinanqingxiang 发表于 2017-3-20 17:34:15

不好意思,写了几个错别字,欢迎各位给解答下

树欲静而风不止 发表于 2017-3-21 08:54:12

需要设置,见GB13955