广场金属雕塑的防雷接地问题

一近10米高广场金属雕塑如何考虑其防雷接地?
1、沿雕塑做一圈均压环;
2、均压环上对称分布4根接地体,接地电阻不大于10欧;
3、雕塑二处与均压环联结。
以上做法是否可行。

wenqi3276 发表于 2017-3-20 10:48:21

当地雷暴日44

树欲静而风不止 发表于 2017-3-20 10:55:50

这个做法可以

yangyang7201 发表于 2017-3-20 11:37:36

金属雕塑还需要均压环?貌似很多余!
个人以为金属雕塑做好防雷接地即可。

xkh721218 发表于 2017-3-20 11:47:00

是的   利用金属雕塑本体做防雷引下线

xuxizhong 发表于 2017-3-20 12:42:53

做接地,接地电阻满足要求就可以了。

llssjj 发表于 2017-3-22 09:17:11

按图集里类似的做法,2圈均压带比较合适

wenqi3276 发表于 2017-3-22 11:09:03

llssjj 发表于 2017-3-22 09:17
按图集里类似的做法,2圈均压带比较合适

哪本图集有类似做法

llssjj 发表于 2017-3-22 12:18:11

15D502 P25    不知道适不适用

秋石 发表于 2017-3-23 22:44:57

有重要设备吗?为何要做?

fitman 发表于 2017-3-24 09:49:44

金属构件本身就是接闪器。广场中的构件易受雷击并且人员较多。为减少接闪后引起地面的跨步电压和接触电压,建议还是要做两三圈均压环。