坡屋顶需要设避雷网格吗
如图 中间高 四面坡屋面下去需要这么做网格吗?各位大神 这么做合理吗 避雷网格20米X20米,你这个太密了 树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 10:26
避雷网格20米X20米,你这个太密了
二类啊
我没说清楚 是二类防雷 一跨是8.4米 liuiping 发表于 2017-3-17 10:27
二类啊
我没说清楚 是二类防雷
易遭受雷击的部位装设避雷带,其余部位暗设连接扁钢即可 树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 10:34
易遭受雷击的部位装设避雷带,其余部位暗设连接扁钢即可
那就是网格必须得这样了啊,和坡度没有关系吗?大于二分之一也得这么设网格吗 ? 肯定需要的... liuiping 发表于 2017-3-17 10:41
那就是网格必须得这样了啊,和坡度没有关系吗?大于二分之一也得这么设网格吗 ?
大于二分之一,只是避雷带装设,网格还是要的 树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 10:48
大于二分之一,只是避雷带装设,网格还是要的
那就只能是这样了啊,他这个是混凝土屋面上面铺瓦,都得做接闪带,最后出来效果肯定不好看啊。都在半腰一圈一圈的接闪带 liuiping 发表于 2017-3-17 10:51
那就只能是这样了啊,他这个是混凝土屋面上面铺瓦,都得做接闪带,最后出来效果肯定不好看啊。都在半腰 ...
半腰一圈一圈的接闪带,
只做连接扁钢,不需要接闪带 树欲静而风不止 发表于 2017-3-17 11:06
半腰一圈一圈的接闪带,
只做连接扁钢,不需要接闪带
连接扁钢在 屋面瓦下面可以吗太厚吧 ? liuiping 发表于 2017-3-17 11:10
连接扁钢在 屋面瓦下面可以吗太厚吧 ?
在下面,用-25X4的扁钢或8的圆钢 如果是大坡屋面,是要做的,有成品支架,这种的,确实有点尴尬,如果不是,可以考虑中间位置做暗的么? 中间位置做暗的吧,这么密的接闪带实在是太丑了。。。