尺短寸长 发表于 2017-3-21 20:57:46

根据GB/T 4718-2006《火灾报警设备专业术语》定义,消防联动控制器属于“接受”火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号,“根据设定的控制逻辑发出控制信号”,“控制”各类消防设备实现相应功能的控制设备——

请教老诚版主:
《火灾报警设备专业术语》定义,消防联动控制器是不是就不应该具备“手动控制”功能?
除非重下定义,让厂家开发新产品。

这就又出问题了——设计规范,能在其中规定采用现实世界中尚未有的技术产品、设备?

尺短寸长 发表于 2017-3-21 21:04:25

老诚版主,你们山东开发出能隔离电源的总线短路隔离器了吗?
主编大人全国各地游说、视频宣贯要求、14X505-1图示了的哦。

治学以诚 发表于 2017-3-22 08:39:30

治学以诚 发表于 2017-3-22 08:41:46

治学以诚 发表于 2017-3-22 08:46:11

治学以诚 发表于 2017-3-22 08:48:09

尺短寸长 发表于 2017-3-22 08:51:31

治学以诚 发表于 2017-3-22 08:39
根据GB/T 4718-2006《火灾报警设备专业术语》定义,消防联动控制器属于“接受”火灾报警控制器或其他火灾触 ...

GB/T 4718-2006《火灾报警设备专业术语》、GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》都是公安部沈阳消防研究所负责,老诚版主你说术语不正确,算不算数?

人家认准了——消防联动控制器!
咋办?

尺短寸长 发表于 2017-3-22 08:59:12

治学以诚 发表于 2017-3-22 08:52
2013规范,全文充满了,与常识相背反的错误规定,且都是严重错误的规定。
在这部规范废止以前,中国建筑电 ...

回看,建筑电气发表的文章,都错成啥样子了。建筑电气杂志社,应深自惕励——

嗯!
老诚版主的论文题材,只多不少,却不知啥时能拜读老诚版主的大作?老诚版主加油!{:1_412:}
明日复明日,何时有个头?{:1_430:}

治学以诚 发表于 2017-3-22 08:59:30

治学以诚 发表于 2017-3-22 09:04:07

尺短寸长 发表于 2017-3-22 09:19:00

治学以诚 发表于 2017-3-22 08:59
请教老诚版主:
《火灾报警设备专业术语》定义,消防联动控制器是不是就不应该具备“手动控制”功能?
你 ...

老诚版主面前,很LOW很正常,难道不是?

咱幼儿园还没进呢,老诚版主不收——
看来老诚版主这个幼儿园的掌门人,记性不咋滴啊。{:1_430:}

《火灾报警设备专业术语》的“消防联动控制器”定义,就只见消防联动按“设定的控制逻辑”的控制功能,没见有手动控制(手动控制可不是“设定的控制逻辑”)。
如此,按《火灾报警设备专业术语》的“火灾报警控制器”定义,手动控制从“消防联动控制器”移到“火灾报警控制器”,不是名正言顺理所应当的吗?{:1_428:}

尺短寸长 发表于 2017-3-22 09:20:47

除非,《火灾报警设备专业术语》对术语重下定义。{:1_431:}

尺短寸长 发表于 2017-3-22 09:25:58

心中有佛 发表于 2017-3-22 10:12:54





前段时间一直在看北京利达的样本(要不要给我推广费,O(∩_∩)O~),如上图。
第一张为系统图,我见过的图纸也基本都是这么做的。
第二张是主机,第三张LD9204放大图,第四章LD9203放大图。
个人对联动与手动的理解如下,如有不对之处,还是各位用力拍:
1、送风口,排烟口这些,第一信号是联动,如图LD9203,9204联动盘上,也是有按键的,
如果联动信号没有启动,那么按下按键,强制给予输出信号,这个强制可能还是加在了联动控制器上,
而不是直接去末端,所以送风口等设备的手动,实际一次强制性信号联动。
2、防排烟风机、消防等,除了具备前2个信号外,还需要增加一个直接去风机控制箱的启动线路(指消防控制中心,阀门直接的不算),
就是我们所谓的硬线,也是厂家说的多线控制线,这个信号,实际就是又加了一个旁路,实实在在一个电流过去了。
可以看出,有些厂家,已经把多线联动和总线联动合成一个盘了,
如果我的理解正确的话,火警编委说的第一种手动,是一个双保险,第二种手动,是三保险。
标准产品可以完成。不过编委的文字水平需要增加。


尺短寸长 发表于 2017-3-22 10:38:05

老诚版主所在的山东,确实有点……{:1_423:}
居然全盘否定DC24V的多线直接控制,大搞特搞所谓AC220V“直接控制”的“非标手动按钮盘”(老诚自言自语:笨笨的),奇葩!{:1_416:}

别看老诚版主在论坛牛气得很,一放到现实世界中,就一点也不敢有所作为了。身为审图机构审图人员的老诚版主,也不去管管。