需要二次装修的区域可以不设计插座平面么?
需要二次装修的区域可以不设计插座平面么?比如医院的诊室、办公室等。二次装修肯定是要进行重新设计的。施工图设计了也是废的。但施工图设计深度规定又没有明确的说是否可以不设计。请问大家的通用做法是什么?没有设计插座平面的图纸审图被提的可能大不大? 二次装修的区域可以不设计插座 但医院的诊室、办公室,应该考虑设置。 不考虑设置,留给装修的,可以考虑:大厅、手术区、ICU、核磁等区域 树欲静而风不止 发表于 2017-3-14 10:46不考虑设置,留给装修的,可以考虑:大厅、手术区、ICU、核磁等区域
意思是诊室假如要二次装修,施工图不设计插座平面,是合理的吗? 诊室假如要二次装修,可以不留插座 对于有二次装修的区间,建议不要画插座及照明平面图,但应详细注明设计要求。
象医院等很多市政工程,招标计价都是按图纸执行,如果一个平面的常规设备在两个招标文件中出现,那很容易造成成重复招标,后期处理很麻烦。 同意楼上的,如果设计了,很多预埋管,后期都会作废掉, chipy 发表于 2017-3-24 14:45
同意楼上的,如果设计了,很多预埋管,后期都会作废掉,
哎,可惜很多审图师总说我们设计深度不足,所以大家总是习惯性地画上去。 fitman 发表于 2017-3-26 20:38
哎,可惜很多审图师总说我们设计深度不足,所以大家总是习惯性地画上去。
住宅被人提过,跟图审沟通,为豪华别墅,业主都会自己装修,图审好说话,让过了..
公建\商业这么做,还没有人提过意见... 经常不画,有时候也留个插座箱在墙上。。。