发表于 2017-8-11 15:47:46
rainmen_73 发表于 2017-8-11 15:29
帖子起因也是看到发布的新防雷图集提出的观点。说明至少规范条文是有争议的吧。有争议的观点变成强条,国 ...
新防雷图集在这个问题的认识上是有盲区的,对电涌来源认识不全面,没考虑MEB所带来的雷电电涌问题,我认为不合适。
如果低压电源中性点接地也进入MEB系统,则没有问题。
dqaq
发表于 2017-8-11 15:53:55
比如若干栋住宅地下有共同的车库,变配电所在车库中,所有建筑在同一个MEB系统中,再要求低压干线进每一栋的总箱处做T1的SPD保护,就毫无道理了。
hbsjzsjy
发表于 2017-8-11 16:11:25
dqaq 发表于 2017-8-11 15:53
比如若干栋住宅地下有共同的车库,变配电所在车库中,所有建筑在同一个MEB系统中,再要求低压干线 ...
请教!这种情况低压干线进每一栋的总箱处做T2的SPD保护还是可以不设SPD保护?
dqaq
发表于 2017-8-11 16:24:08
hbsjzsjy 发表于 2017-8-11 16:11
请教!这种情况低压干线进每一栋的总箱处做T2的SPD保护还是可以不设SPD保护?
请教说不上,共同探讨。按规范应设置第二级(配电级)SPD保护,T2,只考虑8/20us波。保护对象冲击耐压4kV,按保守的估算,SPD电压保护水平不大于2kV。不设保护不合理,后面还有终端级电涌保护。
电涌能量是逐级衰减的,但被保护对象耐受能力也是逐级下降的。
hbsjzsjy
发表于 2017-8-11 16:46:29
dqaq 发表于 2017-8-11 16:24
请教说不上,共同探讨。按规范应设置第二级(配电级)SPD保护,T2,只考虑8/20us波。保护对象冲 ...
《雷规》6.4.5 电涌保护器安装位置和放电电流的选择,应符合下列规定:
1 户外线路进入建筑物处,即LPZOA或LPZOB进入LPZ1区,所安装的电涌保护器应按本规范第4章的规定确定。
若干栋住宅地下有共同的车库,变配电所在车库中,所有建筑在同一个MEB系统中,此时低压干线并非由户外引入,第4章的规定还适合这种情况吗?
dqaq
发表于 2017-8-11 16:58:12
hbsjzsjy 发表于 2017-8-11 16:46
《雷规》6.4.5 电涌保护器安装位置和放电电流的选择,应符合下列规定:
1 户外线路进入建筑物处,即L ...
不适合的。但防雷办审图时,常这样要求,所以很无奈{:1_423:}
hbsjzsjy
发表于 2017-8-11 17:41:34
dqaq 发表于 2017-8-11 16:24
请教说不上,共同探讨。按规范应设置第二级(配电级)SPD保护,T2,只考虑8/20us波。保护对象冲 ...
按《雷规》应设置第二级(配电级)SPD保护的依据那个条款?是否和变电所处SPD的距离有关?
dqaq
发表于 2017-8-11 18:21:29
本帖最后由 dqaq 于 2017-8-11 18:22 编辑
hbsjzsjy 发表于 2017-8-11 17:41
按《雷规》应设置第二级(配电级)SPD保护的依据那个条款?是否和变电所处SPD的距离有关?
雷规应该是6.4节,综合6.4.4条和式6.4.7-2,每栋电源进线总箱处设备过电压安装类别III类,雷电冲击耐压4kV,变配电所电源处一级电涌保护电压保护水平2.5kV,因为线缆长度通常超过10m,应按6.4.7-2计算每栋总箱所需电压保护水平要求,肯定不高于2kV,故电源处SPD不能保护到每栋总箱设备和线缆,应设置第二级电涌保护。