xuxizhong 发表于 2017-3-9 16:52:06

小区的雨水提升泵负荷等级那里能找到依据?

小区的雨水提升泵负荷等级?

心中有佛 发表于 2017-3-9 17:40:01

雨水提升泵?
是否是雨水回收利用系统?遇到过一个工业项目,直接单路电源过去了,审图无疑义。
雨水回收系统仅做节能用,三级负荷确实足矣。

TNS 发表于 2017-3-9 21:41:06

本帖最后由 TNS 于 2017-3-9 21:42 编辑

看下《室外排水设计规范》。
也可到《泵站设计规范》上找找看。虽然这本规范是我见过的最烂的规范,没有之一。

贾行家 发表于 2017-3-10 08:36:02

主要你得说清楚你这雨水泵是干嘛的,是强排用的还是回收用的?

树欲静而风不止 发表于 2017-3-10 08:48:25

估计这个雨水泵,即回收又强排

树欲静而风不止 发表于 2017-3-10 08:49:34

小区专变配电室给泵一回电就行了,专变配电室一般都是双回进线电源的

xuxizhong 发表于 2017-3-10 12:48:48

5.1.9排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。

贾行家 发表于 2017-3-10 16:21:39

xuxizhong 发表于 2017-3-10 12:48
5.1.9排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应 ...

你先说明用途,再说规范条文的事情,你说排水泵站应按二级负荷,我还有条文说“流量2000m3/d以下泵站为三级负荷“呢。

xuxizhong 发表于 2017-3-14 09:21:50

贾行家 发表于 2017-3-10 16:21
你先说明用途,再说规范条文的事情,你说排水泵站应按二级负荷,我还有条文说“流量2000m3/d以下泵站为三 ...

小区的雨水提升泵。

18ban123 发表于 2019-6-13 10:45:51

贾行家 发表于 2017-3-10 16:21
你先说明用途,再说规范条文的事情,你说排水泵站应按二级负荷,我还有条文说“流量2000m3/d以下泵站为三 ...

想请问一下“流量2000m3/d以下泵站为三级负荷”这个条文在哪儿找啊?