TNS 发表于 2017-3-8 23:38:59

穿线塑料管不能与金属接线盒连接吗?

或者说穿线金属管中间不能用塑料接线盒?
哪个规范有这个规定?

树欲静而风不止 发表于 2017-3-9 08:40:26

没有听说相关规定。你塑料管穿入金属的配电箱不也很常见。

azbe 发表于 2017-3-9 09:13:02

北京出的、十多年前比较流行的图集,要求塑料管配塑料接线盒、金属管配金属接线盒

zhouke 发表于 2017-3-9 12:17:21

塑料管配金属盒不妥,导线绝缘损坏与接线盒接触时保护开关不动作,接线盒长期带电,不安全。除非接线盒可靠接地。
金属管配塑料盒可以,前提是金属管要跨接。

TNS 发表于 2017-3-9 21:36:17

这是我刚参加工作时学习到的知识点,也是我从师傅那里学到的最重要的两个知识点之一,另外一个是电缆10平方及以上要做电缆头,这么多年牢记在心,深深不能忘却,但是都没看到相关规范规定。

灰姑娘 发表于 2017-3-28 10:37:22

参考一下古河电工的T街头系列,估计可以