地下汽车库应急照明接至住宅核心筒出地面算跨越防火分区供电么(见图)?
本帖最后由 lanxia_008 于 2017-3-8 22:26 编辑D:/1111
如上图,建筑汽车库防火分区未计入住宅核心筒,中间设有防火门。 要看建筑是如何划分防火分区的 消防支线不宜穿越防火分区(建规,民规是不应) 住宅的核心筒不是一个单独的防火分区 从图上看,住宅的核心筒兼作地下车库防火分区的一个疏散出口。 这个一般没人提吧 应该分开来配电 算跨越,这样做不宜,再说住宅的公共区域可以连接至住宅部分公共走道的照明,计费也不同,为什么要跨防火分区这样做呢 还有就是你穿越防护密闭门时未加熔断器,加了熔断器就可以仅带完地库防火分区的灯具,过了防火门就由住宅公共走道照明来带才是标准正确的做法。 谢谢各位的回复。咨询过建筑同事,此核心筒属于车库的一个安全疏散口,归属地下车库防火分区(按浙江省的消防文件,此部分面积可不计入)。 核心筒地上部分是多层住宅,未设置应急照明箱,如接入住宅公共照明箱存在消防与非消防配电未分开的嫌疑。 mre123456 发表于 2017-3-9 12:32
还有就是你穿越防护密闭门时未加熔断器,加了熔断器就可以仅带完地库防火分区的灯具,过了防火门就由住宅公 ...
谢谢提醒。
核心筒地上部分是多层住宅,未设置应急照明箱,如接入住宅公共照明箱存在消防与非消防配电未分开的嫌疑。
页:
[1]