公寓里的厨房和储藏间是否需要做感烟探测器?

按照建筑定义为综合楼,一个建筑首层商场,二层办公,三层~11层为公寓,共5000多平米,有排烟风机,报警系统需要做,公寓是按办公建筑定义的,其内的厨房和储藏间都是有门隔开的。,我理解按照GB50116-2013 附录D13、22条应该做上,请高手们指点

树欲静而风不止 发表于 2017-3-8 12:08:23

应该做,都是易发生火灾部位

ljf333 发表于 2017-3-8 15:15:12

好的,谢谢{:1_418:}

羊皮狼 发表于 2017-3-8 15:43:16

探测器还是需要做的。不过,防火规范上已经没有综合楼这个名词了

mre123456 发表于 2017-3-9 12:35:13

厨房用感温